Русская версия Українська версія


Опирание стропильной конструкции на стены

Страницы: 1 2 След.
Опирание стропильной конструкции на стены
 
Стены выполнены из котельца. Стропильные конструкции собираемся упереть не на котелец, а на деревянную балку, которую предварительно закрепим к котельцам при помощи дюбелей. Можно ли так делать и будет ли это надежно? Заранее благодарю за советы.
 
Эта деревянная балка называется мауэрлатом. Так не то что можно, а нужно делать, чтобы стропильные конструкции надежно соединялись с несущими стенами. Но мауэрлат нужно правильно установить и стропила к нему закрепляются определенным образом. Вот один из вариантов:
mauerlat.jpg (22.96 КБ)
 
Какая у вас стропильная конструкция, то есть ее схема: двухскатная, четырехскатная, комбинированная? Очень важно учесть как стропила закреплены между собой. Если это шарнирное закрепление, то на стены будут не только вертикальные нагрузки, но и горизонтальные, поэтому котельцы могут не выдержать и нужно предварительно сделать армированный пояс.
 
Если стропила соединены шарнирно, то есть используются скользящие стропила, то опирание на стены может быть недостаточным. Дюбелями вы сможете закрепиться максимум только за верхний слой кладки, а он не выдержит горизонтальных нагрузок.

Если же вы используете обычные стропила, жестко соединенные между собой, то можете применять описанную схему. Стены будут испытывать только вертикальные нагрузки, а прочности котельца хватит чтобы выдержать даже самую тяжелую крышу.  
 
А наслонные стропила как опирать? К примеру если потребуется сделать наслонные скользящие стропила? Тогда ведь горизонтальные нагрузки уменьшатся, насколько я понимаю, и не нужно беспокоится, что стены разойдутся.  
 
Здесь однозначно не скажешь. Нужно проводить расчет или сравнивать с аналогичным проектом.
 
Цитата
Мария пишет:
Здесь однозначно не скажешь. Нужно проводить расчет или сравнивать с аналогичным проектом.
Для начала хотябы уточнить какая стропильная конструкция будет использоваться и какой кровельный материал.

Цитата
mishka пишет:
Стены выполнены из котельца. Стропильные конструкции собираемся упереть не на котелец, а на деревянную балку, которую предварительно закрепим к котельцам при помощи дюбелей. Можно ли так делать и будет ли это надежно? Заранее благодарю за советы.
Не плохо было бы уточнить какая у вас кладка из котельца? Какая стропильная конструкция? Перекрываемый пролет?
 
Михаил, так как вы описываете - делают большинство строителей частных домов. Но здесь необходима большая точность. Вы сами собираетесь выполнить эти работы?
 
Опирать то можно, но нужно это сделать правильно. Желательно чтобы использовалась жесткая конструкция стропил. Для скользящих стропил такой способ опирания тоже подходит, но необходимо обеспечить надежное закрепление мауэрлата к стеным.
 
Не случайно стропила упираются именно на мауэрлат, ведь на голые стены их не надежно укреплять. Поэтому не то, что можно, а нужно так делать!